    一、锅炉房选址
    锅炉房降噪的位置应按下列要求确定:
    1.应靠近热负荷相对集中的区域;
    2.管线应易于引出,并使室外管线的布置在技术上和经济上合理;
    3.应便于燃料储运和清灰,宜将人流与煤灰流分开;
    4.应有利于自然通风和采光;
    5.应位于地质条件较好的地区;
    6.有利于减少烟尘和有害气体对居民区和主要环保区域的影响。常年运行的锅炉房应位于居民区和主要环保区域年.小频率风向的上风侧;季节性锅炉房应位于本季节盛行风向的下风侧;
    7.厂内燃煤锅炉房和燃气发电站应布置在同一区域;
    8.应有利于冷凝水的回收;

陕西锅炉房降噪
    二、锅炉房工艺布置
    工艺布置应**设备安装、运行和维护的安全和方便,使空气和烟气流动短,并使锅炉房的面积和容积紧凑;
    1.锅炉运行位置和通道的净空高度不应小于2m,并应满足起重设备运行高度的要求。在汽包、省煤器等发热部件上方,不需要运行和通道时,间隙高度可为0.7m。
    2.锅炉与建筑物的净距应满足运行、维护和辅助设施布置的需要,并应符合下列要求:
    (1)炉前净距:
    蒸汽锅炉1-4t/h,热水锅炉0.7-2.8MW,不应小于3.0m;
    蒸汽锅炉6-20t/h,热水锅炉4.2-14MW,不应小于4.0m;
    蒸汽锅炉35-65t/h,热水锅炉29-58MW,不应小于5.0m;
    当炉前需要更换锅炉管时,炉前净距应满足操作要求。对于6-65t/h蒸汽锅炉和4.2-58MW热水锅炉,当仪表控制室设置在锅炉前部时,锅炉前部至仪表控制室的净距可为3.0m
    (2)炉膛——锅炉侧通道和后通道之间的净距:
    蒸汽锅炉1-4t/h,热水锅炉0.7-2.8MW,不应小于0.8m;
    蒸汽锅炉6-20t/h,热水锅炉4.2-14MW,不应小于1.5m;
    蒸汽锅炉35-65t/h,热水锅炉29-58MW,不应小于1.8m
    当需要吹尘、搅火、除渣、安装或检修螺旋除渣机时,通道间隙应满足操作要求。
    陕西锅炉房设备降噪如何布置
    三、锅炉房的布置还应符合下列要求
    1.锅炉系统应力求简洁,减少附件和附件,要求运行安全可靠,安装、运行和维护方便;
    2.锅炉房设备布置要求:锅炉设备尽量按工艺流程布置,使蒸汽、给水、燃料、灰渣、空气、烟气的流程短而顺畅,阀门附件少,安全性能高,便于操作和维护;
    3.设备选型和布置应考虑扩建和分期建设的合理性和可能性;
    4.锅炉房建筑要有良好的通风和采光,特别是油气锅炉房。尽量避免气体积聚的死角。如果无法避免,必须采取局部排气措施。
    5.烟道、烟管和烟囱的位置应尽可能短,各锅炉的受力应平衡。一般应采用地上烟道。